Forum - Sanitär - Heizung - Klima
> Heiztechnik
> Heizung
|
ÖLvorwärmer Kaputt 030N1266, kann ich einen anderen Verwenden?
|

31.01.2010, 21:26:57
|
|
|
|
An meiner Heizungsanlage der Firma MIE ist der Ölvorwärmer defekt. Laut einer Heizungsfirma gigt es den von Danfoss nicht mehr und es gebe auch keinen anderen. Er hat die Bezeichnung 030N1266, wenn ich es richtig sehe, müsste doch aber der 030N1274 auch gehen oder sehe ich das Falsch? Die Firma sagte mir, man müsse gucken welchen anderen Brenner man eventuell einbauen kann. Ist schon klar, bringt ja Geld. Ausserdem habe ich den 1266iger in einem Onlinekatalog einer Französischen und einer Spanischen Firma gefunden, weiss nur nicht wie ich dort bestellen kann.
Könnte mir Bitte jemand helfen?
|

31.01.2010, 23:24:23
|
|
|
|
Hallo
Als erstes wäre mal Intressant welcher Brennerhersteller es ist, Mie ist kein Brennerhersteller.
Desweiteren sind die Nummer von Ihnen leider keine standartnummer von Danfoss für vorwärmer, es muss sich hier um spezielle Herstellerbezogene handeln da die Nummer nicht bei mir im Danfosskatalog stehen.
MFG
|

01.02.2010, 09:01:55
|
|
|
|
Notfalls könnte man auch die Vorwärmung durch eine Brücke ausschalten. Der Brenner würde dann halt ohne Vorwärmung heizen.
|

01.02.2010, 10:47:55
|
|
|
|
Vielen Dank für die Resonanz erstmal.
Auf dem Brenner ist nur ein Aufkleber von mie und der Brennertyp wird dort als PG 2000 betitelt. Baujahr 2004. Brennernr. 211765. Leistung 19,6-55,7 kw. Durchsatz 1.65-4.7 kg/h. I aufnahme 1,1-2,7 A. Imotor 0,85 A.
Habe auf der französischen Seite zwei Brennerhersteller angaben gesehen, einmal Brosette Alliance 138R und Golling Dandoss GLV2 und sogar noch einen der Firma Scheer Danfoss LG 40 - LG 60.
Die Daten für das Bauteil:
FPHB5
030N1266
Länge 240
I 92
30/110 W
Überbrücken ist leider nicht mehr möglich, da das Teil gerissen ist, warum da auf einmal ein Riß darin ist, nachdem ich es bei der Heizungsfirma wieder abgeholt habe, ist mir nicht bekannt.
|

01.02.2010, 12:56:44
|
|
|
|
Wo ist denn der Riß ?
Am Düsenstock oder nur an Vorwärmung ?
|

01.02.2010, 15:50:06
|
|
|
|
Vorne am Ölvorwärmer, da wo der geber sitzt, sieht aus als hätten sie versucht ihn abzuschrauben. Ist da jetzt verdreht und etwas krum, denke wohl hin. War natürlich keiner da der es beantworten konnte wie es passieren konnte.
|

01.02.2010, 15:57:28
|
|
|
|
Na dann versuch doch mal das ganze zu reklamieren....wenn es davor in Ordnung war, muß die Firma dafür auch gerade stehen....und am besten mit dem Chef persönlich reden bzw. verhandeln !
Zumindest müssen sie dir ja einen neuen Düsenstock besorgen !
|

01.02.2010, 16:04:18
|
|
|
|
So, bin jetzt hier auch richtig regestriert.
Volleyball. Du hast ja recht nur der Haken ist halt, ich kann es ja nicht beweisen und es gibt ihn ja angeblich nicht mehr.
Hoffe ja immernoch darauf, dass ich eventuell einen anderen als Alternative einbauen kann und dann würde ich die Firma schon mal darauf anhauen. Wegen Kolanz und so. Wollte nach der Reparatur ja auch einen Wartungsvertrag mit denen eingehen.
|

01.02.2010, 18:01:07
|
|
|
|
ich denke schon dass du einen anderen einbauen kannst poste doch mal ein bild vom düsenstock
|

01.02.2010, 20:49:19
|
|
Loti
|
|
Ort: Hamburg
Beiträge: 87
|
|
|
Wenn der Brenner wirklich Baujahr 2004 ist, dann gibt es dafür auch Ersatzteile oder Nachfolgemodelle.
Wende Dich doch mal an einen anderen Heizungsbauer, ob der Dir nicht Ersatz beschaffen kann. Hört sich leider nicht nach großer Motivation von Deinem jetzigen an.
|

01.02.2010, 21:12:38
|
|
|
|
Also wenn du die Führung(Verstellung) hinten nicht brauchts kannst du eigentlich jeden anderen mit der passender Länge und elektro leistung benutzen!!
|

01.02.2010, 21:28:20
|
|
|
|
Stammt M. I. E. nicht aus dem Baumarkt mit 20% auf alles ... ?
Kann man dort vielleicht helfen, oder zumnidest einen Hertstellerkontakt nennen?
|

02.02.2010, 09:24:14
|
|
|
|
Stimmt, die Motivation meines izungsbauer ist wirklich nicht die größte, so wie es aussieht.
Die Anlage ist Baujahr 2004 und ja das Ding ist leider aus dem Baumarkt, allerdings von dem mit der Preisgarantie. Wie wir das Haus gekauft haben, hat sich bei Anfragen bei 4 Heizungsbauern in der Nähe nicht einer bewegt und uns ein Angebot für eine Heizungsanlage gemacht. Diese Firmen sind seit dem für mich erledigt.
Der Markt hat mir eine Kontaktadresse gegeben und den habe ich alle Daten gemailt, weil die Firma die die Anlage produziert hat nicht mehr existenz ist und weder der eine noch der andere Baumarkt Heizungsanlagen von denen vertreibt. Ist alles ziemlich blöd.
|

02.02.2010, 15:54:36
|
|
|
|
Tja....warum kaufst du solche Sachen auch beim Baumarkt...........
|

02.02.2010, 16:19:13
|
|
|
wie bereits erwähnt, es kamen keine Angebote.
Die Frechheit des einen Heizungsbauers war allerdings die Krönung. Bei der Anfrage nach einer Heizungsanlage und einer eventuellen Erweiterung der bestehenden Solaranlage, sagte er mir nur ganz krass ins Gesicht, dass er an bestehenden Anlagen nicht abeitet da man ja nicht weiss wer da vorher dran war. Wenn wir alles neu machen lassen wollen, dann würde er sich es vieleicht überlegen.
Tut mir leid aber da kann ich nur noch kot.....
Wenn ich das gegenüber Kunden bringen würde, dann könnte ich meine Papiere holen.
|

02.02.2010, 18:07:36
|
|
|
|
Hi
Da würde ich denn wohl das vergleichsmodell bestellen, funktioniert bestimmt genauso gut und ie Masse sind gleich.
Gruß
|

02.02.2010, 18:39:43
|
|
|
|
Dann werde ich das wohl ausprobieren. Vielen Dank colibri und auch an dich zoran1
|
 |
|
|