Hallo,
der Druck in unserem Heizkreislauf (Ölheizung)fällt in der Absenkungsphase innerhalb weniger Stunden auf 0 bar. Im kontinuierlichen Heizbetrieb ist der relativ kontant, d.h. Verlust deutlich geringer (aber Verlust vorhanden) bei etwa 0,1 bar innerhalb von 48 h Dauerbetrieb. Wenn der Druck abgefallen ist, füllen wir ca. 5-7 ltr. nach.
Wir sehen in den 3 Etagen (UG, EG, OG) keine feuchte Stelle.
Der Heizkessel (Buderus) ist 5 Jahre alt. Wir haben im Mai 08 das OG ausgebaut und dabei den Heizkreislauf verlängert, insgesamt hängen jetzt 18 Heizkörper dran.
Folgende Maßnahmen haben wir ergriffen:
- Das Ausgleichsgefäß (35ltr) wurde getauscht. Vordruck 1,2 bar. Größe des AG ist unverändert zu der Zeit vor dem OG Ausbau.
- Sicherheitsventil getauscht
- Sichtprüfung Kessel
- Test: Nur Heizkreislauf EG offen, Druck 0 bar in Absenkung. Nur Heizkreilauf UG offen, Verlust auf 0,5 bar in Absenkung. Nur OG offen kann Konstruktionsbedingt nicht geprüft werden.
Warum verschwindet das Wasser nur während der Absenkphase?
Welche Schritte sollten wir unternehmen?
Besten Dank.
|