hallo
die Störung verursacht der Minimaldruckbegrenzer im Kessel.
Den Vordruck im MAG muß ich der Anlage anpassen es bringt nichts zu sagen mein Vordruck berägt 1,1 bar und meine Anlage ist nur mit 1.0 bar befüllt da hier das MAG keine Funktion besitzt.
Die Anlage muß bei einem Vordruck im MAG von 1.1 bar mit mindestens 1,3 bar befüllt werden um eine Funktion des MAG`s zu gewährleisten, somit habe ich eine Wasservorlage von 0,2 bar welche nun die positiv sowie auch die negativ Ausdehnung des Wassers ausgleicht. Der Vordruck vom MAG ist bei 0.0 bar Anlagendruck einzustellen. Statische Höhe der Anlage plus ca. 0,2 bar Vordruck, Anlagendruck ca. 0,2 bar mehr.
|