du hast recht. Ich habe mir aber gestern bei dem schönem Wetter hier im Süden(BW) mal den Ofen angeschaut. Habe den Brenner dann grüdlich gereinigt und all die kleinen löcher freigelegt. Danach habe ich die Einschubdichtung mit Hochtemperatur-Silikon ergänzt und die Kabeldurchführungen abgedichtet.
Zum reinigen der restlichen Komponenten (Heizraum, Nachtemperierung oder wie auch immer das heißt) kam ich nicht.
Ich habe aber bezüglich der Brennwerte schon den gewünschten erfolg gehabt.
Abgastemp. 206C°
O2 Gehalt 9,7%
CO2 - 8,3 (lamda 1,87)
CO nur 6ppm
Was mich noch Stört ist die hohe Abgastemperatur.
Und was mich ganz arg stört sind die Werte des Brenners bei Stufe 1
Abgastemp. 74°C
O2 12,5%
CO2 3,1%
und CO PPM teilweise über 1000ppm ??
Im Brenner sind rötlichen ablagerungen zu sehen.
Woran kann das liegen ?
Wenn ich die Werte nicht ändern kann muss ich die Regelung so einstellen dass er möglichst wenig in Stufe 1 läuft.
Danke.