Normalerweise berechnet man die Heizlast eines Gebäudes und der Räume um zu wissen wieviel man pro Zimmer braucht.
Danach legt man die Heizflächen und Heizkörper aus.
Dann mancht man sich ein Kopf wie man sowas baut, also es wird ein Schema erstellt.
Nach dem Schema werden Pumen und Rohrleitungen ausgelegt (dimensioniert)
Und da ist schon mal was schief gelaufen, sonst wüssten die auch wo was hingehört.
Das, das was die da bauen nicht der Hit ist wurde ja schon erwähnt. Eine Heizung wird normalerweis so gebaut, das sie den nächsten 10-15 Jahren auch technisch vorne liegt. Und nicht so wie es vor 10 Jahren üblich war mal in eine vorhandene Heizung was reinzubasteln.
So wenn man dann dimensioniert hat, legt man auch die Durchflusmengen fest.
Danach kann man so langsam anfangen zu bauen.
Was heit hier beim Einstellen Fingerspitzengefühl? normalerweise werden die Kreise eingestellt wie man es berechnet hat.
In einer FB- Heizung sollte man auch Durchflusmesser einbauen (ist aber kein muss) dann sieht man auch wo es hängt. (Die Teile kosten ca. 5 Euro)
Ich finde es unglaublich, das einer behauptet 30 Jahre Heizungen zu bauen, auf dem Bau 3 Männer rumrennen und ihre eigens geplante Anlage nicht provisorisch zum laufen bringen.
Wenn einer irgendwas nicht berechnen will oder kann, wird das zu 95% von jedem Hersteller gemacht (kostenlos bei Abnahme der Heizung) also sollte das auch kein Problem sein.
so ich gehe jetzt ein Bier trinken
|