|
Hab mir das Bild angesehen.
So wie dein Aufbau ist, wird es wohl nicht funktionieren !
Dein Monteur hat zwei Fehler gemacht.
1. Das Thermostatventil mit Anlegefühler muss im Vorlauf vor der Umwälzpumpe eingebaut sein und nicht (wie bei dir ) im Rücklauf !
2. Ein Regulierventil ( Bypass ) , welches zwischen Thermostatventil und Pumpe ( Verbindung Vor - und Rücklauf ) eingebaut sein sollte, ist überhaupt nicht vorhanden !
Was auch noch wichtig ist :
Lass dir unbedingt eine druckgeregelte ( elektronisch geregelte ) Umwälzpumpe einbauen !
|