Hallo

Allso normalerweise muss wenn die FBH über einen 2 Kreis gesteuert wird auch die Entsprechende Regelungsmimick vorhanden sein, da gibt es verschiedene Systeme wie über einen Mischer (die Beste art) oder über Regelventile.
Wenn Beides nicht vorhanden ist müste der Heikörperkreis bei ebenfalls 55grad gedrosselt und ausgerechnet worden sein, sonst funktioniert das ganze System nicht mit der FBH.

Zu den Pumpen, da würde ich mal denn Installateur nach der Heizlast und dem Hydraulischenabgleich fragen (muss dem Eigentümer übergeben werden) wie seine Anlage Pumpentechnich eigestellt worden ist, denn normalerweise baut kein Schwein mehr normale Pumpen ein sondern nur noch selbstreguliernde Pumpen, alleine um Energie zu Sparen!!!

Ich gehe mal davon aus das der Installateur keinen Hydraulischen Abgleich vorgenommen hat, das erklärt auch die verschiedenen Wärmebereiche der FBH die es dann nicht geben würde. Der Abgleich muss aber gemacht werden da Er vorgeschrieben ist und Sie ihn auch Bezahlt haben.