Nochwas. Der Vorlauffühler sollte so nah wie möglich am Kessel montiert werden (im Normalfall gibt es extra eine Tauchhülse direkt am Gerät), da er auch noch steuern muss wenn das Gerät Warmwasser bereitet.
Zum Regelablauf: Der Brenner wird über die Heizkurve gesteuert, will heissen: Zu jeder Aussentemperatur gehört eine Vorlauftemperatur. Je kälter die Aussentemperatur, desto wärmer die Vorlauftemperatur. Der Brauchwasserfühler überwacht ständig den Warmwasserspeicher. Ist er auf 60°C gestellt, wird ab einer Hysterse von 5 K die Brauchwasservorrangsschaltung aktiv. Es gibt zwei Möglichkeiten: Ist die Anlage mit einem Umschaltventil ausgestattet, schaltet das Ventil um, die Heizkreispumpe wird bis zu einer bestimmten Vorlauftemperatur ausgeschaltet (bei WW-Bereitung um die 80°C). Nach erreichen dieser Temperatur, wird die Pumpe wieder eingeschaltet und der Speicher wird geladen. Zweite Möglichkeit: Die Anlage ist mit einer Heizkreispumpe und einer Speicherladepumpe ausgestattet. Warmwasser wird angefordert, die Heizkreispumpe wird ausgeschaltet (deshalb auch Brauchwasservorrangsschaltung),die Vorlauftemperatur fährt hoch und bei erreichen einer Temperatur die das Laden des Speichers ermöglicht (im Regelfall 20°C höher als die gewünschte Warmwassertemp.) wird die Speicherladepumpe zugeschaltet. Sinkt die Vorlauftemp. zu schnell, wird sie ein und ausgeschaltet um die 20 K Temperaturunterschied zu halten. Nach laden des Speichers luft die Pumpe eine gewisse Zeit nach, wird ausgeschaltet und die Heizkreispumpe wird wieder eingeschaltet. Der Brenner regelt wieder nach Aussentemperatur.

Vieleicht hilft es ja weiter